본문
가설기자재
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 처리기간 | 시험빈도 | 시료량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
강재 파이프 서포트 | 평누름에 의한 압축하중 | KS F 8001 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준 | 10일 | – 제품규격마다 – 공급자마다 |
제품 규격별 3개 (고정핀 포함) |
|
강관 비계용 부재 | 비계용 강관 | 인장하중 | KS F 8002 | 10일 | – 제품규격마다 – 공급자마다 |
길이 310mm x 3개(고정핀 불포함) |
강관 조인트 | 휨 하중 | 3개 | ||||
인장하중 | 3개 | |||||
압축하중 | 3개 | |||||
조립형비계 및 동바리부재 | 수직재 | 압축하중 | KS F 8021 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준 | 10일 | – 제품규격마다(3) – 공급자마다 |
제품 규격별 3개 |
가새재 | 압축하중 | 제품 규격 별 3개 (고정핀 포함) |
||||
인장하중 | ||||||
수평재 | 휨하중 | 각 제품 규격별 3개 | ||||
트러스 | 3개 / 받침철물 6개 |
|||||
연결조인트 | 압축하중 | 3개 | ||||
인장하중 | 3개 | |||||
일반구조용 각형 각관 | 멍에/장선 | 치수 | KS D 3568 | 10일 | -제품규격마다 -공급자마다 |
1세트*2개 |
인장강도 | ||||||
항복강도 | ||||||
연신율 | ||||||
일반구조용 압연 강재 |
화학성분 (C,Si,Mn,P,S) |
- | - | -제품규격마다 -공급자마다 |
60cm 1개 -인장시편 5호,1A호,4호,2호,14호 -굽힘시편 제품 두께 3mm 미만 :20±5mm 제품 두께 3mm 이상 :20~50mm |
|
겉모양,치수 무게 | ||||||
인장강도 | ||||||
연신율 | ||||||
항복점 또는 항복강도 | ||||||
굽힘성 | ||||||
받침철물 | 압축하중 | KS F 8014 | 10일 | 3개 | ||
U헤드 | 압축하중 | 3개 | ||||
클램프 | 인장하중 | KS F 8013 / 고용노동부고시 제2021-22호 | 10일 | 3개 | ||
미끄러짐 변화량 | 3개 | |||||
복공판 | 5mm변위시 정하중 | 의뢰자 제시방법 | 10일 | - 제품규격별 200개마다 [단, 200개 미만은 1회] - 공급자마다 - 설치 후 1년이내 마다 |
1개소 | |
미끄러짐 저항 |
종 별 | 시험종목 | 시험방법 | 처리기간 | 시험빈도 | 시료준비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업발판 | 작업대 | 처짐 및 휨강도 | 수직 처짐량 | KS F 8001 또는 산업안전보건법에 따른 안전인증기준 |
10일 | – | 3개 | |
휨 하중 | 3개 | |||||||
걸침 고리의 본체 및 부착부의 전단 하중 |
3개 | |||||||
걸침고리의 이탈 방지 전단 하중 |
3개 | |||||||
열간압연강 널말뚝 | 인장강도 | KS F 4604 | – | – | – | |||
항복강도 | ||||||||
연신률 | ||||||||
모양, 치수, 질량 | ||||||||
콘크리트 거푸집용 합판 | 함수율 | KS F 3101 | – | – | 100 X 100mm 3매 | |||
접착성 | 25 X 80mm 4매 | |||||||
폼알데하이드방출량 | KS F 3101 | - | ||||||
휨 강성 변형량 | KS F 3110 | - | 원제품 5매 | |||||
굽음 또는 비틀림 | - | 원제품 3매 | ||||||
판면 | - | 100 X 100mm 3매 | ||||||
내후성 | - | 150 X 150mm 2매 | ||||||
내알칼리성 | - | 75mm X 75mm 2매 |